在labview中仿真PID控制系统,如何设置仿真步长为 0.00001s?

2757 控制仿真
2020-3-22 07:33:55   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
2个回答
2020-3-22 07:33:56 3 评论

举报

3 条评论
  • 2020-3-25 19:03

    谢谢您的回答,但是我仅仅只是为了达到和simulink一样的仿真效果,我只是仿真。不需要实时,或者说如何实现0.00001的仿真步长?

    RedJ 回复 上官: 2020-3-27 15:43

    如果你想实现和simulink一样的仿真效果,你可以下载他的控制与仿真工具包,里面的循环是可以设置0.00001的仿真步长。但是如果你用结构里的循环的话,想实现0.00001的仿真步长应该是只能用rt计时器,但是这个需要rt系统支持。

    上官 回复 RedJ: 2020-3-28 08:24

    谢谢,很专业 很正确