电流电压信号传感器正确安裝方法
2020-1-26 23:01:21  121
分享
电流电压信号传感器安裝方法
依据电流电压信号传感器选型和工程项目配电设备系统特性,一般有下列几类设计方案方法:
1.配电柜或控制柜內部方式的安裝设计方案
一般用以新工程项目在楼房下设专业楼房配电柜或控制柜。电气火灾监控探测器立即安裝在配电柜或控制柜內部适度部位。
2、配电柜或控制柜(柜)外界方式的安裝设计方案
电气火灾监控探测器安裝在独立的一个箱身体,配电柜或控制柜的三相五线越过电气火灾监控探测器的剩下电压互感器压线孔后,再连接配电柜或控制柜。
专业安裝电气火灾监控探测器防火安全监控器箱建在配电柜或控制柜周边。改建工程提议选用温度测量式电气火灾监控探测器,能够尽可能不打动原先配电柜(柜)的內部输电线元器件布局。
3、配电箱成套设备方式的安裝设计方案
立即在配电柜或控制柜控制面板上置入电气火灾监控探测器,只考虑到在柜里适度部位固定不动剩下电压互感器(一般在主空气开关上方或下方),不修改配电箱内部构造,不需提升独立的走电控制板安裝箱,既美观大方、又不占室内空间。应在设计方案中明确指出规定,在施工图纸会审结束,由配电箱成套设备厂考虑到预埋控制面板上嵌装电气火灾监控探测器的打孔规格。
电流电压信号传感器常见问题
1、电气设备消防报警系统工程施工行为主体企业
依据上述电气火灾监控系统软件的特性,电气火灾监控系统软件具备很高的自觉性,但与配电设备系统软件紧密联系,列入弱电系统软件工程施工较为有利于融洽相互配合。
相反,实践经验,归于火灾报警系统施工企业工程施工,则非常容易踢皮球,融洽相互配合艰难,再加其对控制箱弱电不了解,对弱电输电线联接、安裝部位等较为生疏,工程施工品质无法确保。
2、电气设备消防报警系统的工程施工规定
国家行业标准《剩余电流姿势保护器的安裝和运作》GB13955中对电流电压信号传感器的安裝有明确规定:“电气火灾监控保护器安裝应考虑到供电系统方法、供电系统工作电压、系统软件接地装置形式及保护措施。电气火灾监控保护器的方式、额定电流、额定电压、短路故障开断工作能力、额定值剩下姿势电流量、开断時间应考虑被维护路线和电器设备的规定,在不一样的系统软件接地装置方式中应恰当布线”。
3、电流电压信号传感器容积较大 为1452点,具备Rs-232/485、CAN/ARENET网线端口,可与EI系列产品消控室图型指示仪或楼宇智能化系统软件相接。当产生电气设备常见故障时,相对的电气火灾监控探测器全自动将警报信息内容传输给电气火灾监控机器设备,电气火灾监控机器设备接受后,根据网线端口将信息内容发送到EI系列产品消控室图型指示仪,EI系列产品消控室图型指示仪的页面上能够显示信息常见故障种类及语音播报。依据具体必须,可调式出相对的负荷电气设备路线图,进而立即精确地具体指导维护保养工作人员对常见故障开展解决。