万能式断路器运行故障类型
2020-1-26 22:17:04  114
分享
万能式断路器在运作全过程中因为错误操作或长期性资金投入运作电子器件脆化等缘故均会出现异常,且常见故障品种繁多。下边详细介绍万能式断路器常见故障及维修解析。
一、万能式断路器不可以重合闸
这类常见故障产生的缘故有欠压保护断路器无工作电压或是是电磁线圈毁坏,反冲力弹黄力过大,或是组织不可以校准再扣等。修补的方式是查验替换开关电源工作电压,拆换电磁线圈或再次调节弹黄,针对组织不可以校准再扣的状况,应调节再扣表面到标准值。
二、万能式断路器温度过高
其缘故是断路器工作压力太过减少,这时可调节断路器工作压力或拆换弹黄。该常见故障有时候也将会是由断路器表层损坏比较严重或是是比较严重松动导致的,这时应拆换新的隔离开关。若温度过高,则由于2个导电性零件的联接螺丝松脱,则应将其再次扭紧。
三、隔离开关不可以一切正常开断
当产生电流量已达整定值,而隔离开关不可以一切正常开断的常见故障时,应检查一下热断路器的双金属片是不是毁坏,如毁坏则应拆换。随后查验电磁感应断路器的流线圈与变压器铁芯间距是不是过大或电磁线圈是不是毁坏,从而调节流线圈与变压器铁芯的间距或拆换隔离开关。有时候还会出現起动电机时隔离开关马上开断的状况,这有将会由于过电流量断路器瞬动整定值很小,或因为运作中的震动等,导致整定值造成了转变。能够调节过电流量断路器瞬间整定值至标准值。若为一些零件毁坏,可拆换断路器。
四、断路器出現噪音
当万能式断路器的过压断路器出現噪音时,可观查变压器铁芯表层有没有生锈斑或油渍,若有则应擦去。或观查短路故障环是不是破裂,破裂的要拆换流线圈及变压器铁芯。再能够看一下轴力弹黄力是不是很大,若很大应再次调节。