[问答] 三菱FX3U的PLC与上位机通信数据不稳定的原因?
525 PLC 上位机 通信
分享
我现在用三菱fx3u的PLC与上位机通信,我先在上位机手动发送数据,根据发送不同的指令与PLC上的接收捕捉数据,PLC作出相应的动作。现在机器自动状态时发现有时候上位机同一个指令发给PLC时数据不是同一组数据,这是什么原因?PLC与上位机用的是无协议通信,数据长度8位,无奇偶检验,停止位1位,波特率9600。电脑用的是RS232串口,PLC用的是rs485,中间加了一个232与484的转换器。不知道这有没有影响,求各位大师指导?
0
微信图片_20191120171752.jpg
2019-11-20 17:38:17   评论 分享淘帖 邀请回答

相关问题

3个回答
想学习一下,楼主有测试过吗
2019-11-20 18:09:25 评论

举报

楼主发送信息时是否加入隔离延时了
2019-11-20 22:30:34 2 评论

举报

2 条评论
485出来的数据检测一下,看看是不是那个转换器不好导致数据错误
2019-11-22 09:45:58 1 评论

举报

1 条评论