[问答] 485总线空闲怎么判断?
63 华强芯城 总线
分享
在采用主机轮询的机制下,我还想增加总线监听机制:
485有A、B、RI、RO,我想知道RO在总线空闲时,电平是否稳定,一直为高?这个是否依赖外围硬件设计,就算依赖外围设计,是否都如此设计?
硬件不太懂,希望各位不吝赐教,谢谢!
0
2019-11-11 02:25:27   评论 分享淘帖 邀请回答

相关问题

5个回答
还要你在A上加上拉,B上加下拉就应该没问题,ro输出高电平
2019-11-11 13:33:13 评论

举报

由于 485 收发器的半双工特性. 通过 RO 的电平判断总线忙碌是有缺陷的.
因为 RO 是否输出低电平, 还跟 RE 的状态有关.
在总线系统正常的情况下, RO 和 RI 相与倒可以反应总线状态.
但这只说是 "正常" 状态. 总线控制中不乏有发送完后不能马上进入接收状态的情况.
所以最好的办法是弄的单接收的节点, 专门监控总线. 或者直接健康 AB 信号.
2019-11-11 13:43:54 评论

举报

只接收, 不发送的节点, 就可以很好地侦听总线 (不会受发送影响).
2019-11-11 13:49:46 评论

举报

按波特率位时长的两倍以上连续检测总线数据是否为1,是即可认为空闲。
2019-11-11 14:02:59 评论

举报

无数据时不能自由变化,否则会误接收,引入偏置就是为了解决这个问题。
2019-11-11 14:17:07 评论

举报