[问答] 如何更改测量间隔值?
112 PSoc BLE 传感器
分享
您好!
我使用PSoC创作者3.3。
默认测量间隔值为1秒采样项目(BLE循环传感器)。
如何更短测量间隔值?
最好的问候,
吉州
0
2019-10-18 10:19:39   评论 分享淘帖 邀请回答

相关问题

4个回答
你好,
有一个宏称为Wdt11SEC。现值为32767。这是一秒钟。如果减少这个值,间隔就会减少。
请注意,这个WDT11SEC被用作WDT计时器的计数。(请参阅主.c文件中的WDTTSART()函数。WDT时钟为32.768千赫。所以32767×1/32.67 8kHz=1秒。
因此,如果减少WDT11SEC值,则间隔会更短。
当做,
- Madhu Sudhan
2019-10-18 10:27:23 评论

举报

亲爱的马杜苏德汉
它成功了。
我能用CyScript观察它。
太棒了!
当做,
-吉西
亲爱的马杜苏德汉
WDT11SEC是任何情况下的心跳率传感器。
如何更短心率测量间隔值?
案例:心跳率传感器。
当做,
-吉西
你好,
我把WDTY1S从327 67变为1U,我用BLE空中捕捉工具测量了PPS(每秒包)。
下一个数据是空气捕获。
方向大小DLATA时间-时间残差从句柄值通知M<S 39 00∶00:0.015000 2017 / 03 / 27 9:08: 10.077588从句柄值通知M<和S 39:00:0.015001 2017 / 03 / 27 9:08: 10.092589从句柄值通知M<s s 00:00:7589从属句柄值通知M & lt;s s 39 00∶00:0.015000 2017 / 03 / 27 9:08:10.122589
测量数据包间隔时间约为150毫秒。
我想快点。
我认为这个间隔根据BLE规范调整到1毫秒或更少。
请告诉我如何更快。
问候,Yoshizu