Labview求助,程序运行时间与设置的延迟不符

7254 控制箱

另一个图中顺序结构第一步对应的子程序,用来与控制箱通讯

另一个图中顺序结构第一步对应的子程序,用来与控制箱通讯

控制位移台运行一步的循环

控制位移台运行一步的循环
奖励1积分
2019-10-10 11:06:31   评论 分享淘帖 邀请回答
2个回答
2019-10-10 11:06:32 7 评论

举报

7 条评论
  • 2019-10-10 15:11

    我也是刚接触labview,有些地方可能表述不太准确。800ms指下图里两个等待时间加上上图(就是下图里那个子程序)中间的等待时间(一般设置为500ms)加一块800ms。我主要就是想问一下这每一步之间的间隔怎么调整,谢谢!

    老蜗牛 回复 李永宁: 2019-10-10 16:29

    你的意思应该是为何for循环的每次循环时间是4-6秒吧?首先,子程序的流程是配置串口,然后写串口,然后等待,然后读串口,然后关闭串口。你把该子程序直接放在循环体内顺序结构的第一帧内,那么也就是每次循环都要打开配置并关闭串口,这个动作是不需要放在for循环内,应移动到循环外。其次,子程序XS按说明书应该是读取平移台的速度吧(不确定)可以仔细看看子程序代码,有没有其他函数占用子程序的时间。最后先尝试删除第三帧的调用节点,看看时间是不是耗在这一帧上。

    李永宁 回复 老蜗牛: 2019-10-10 16:54

    我先照您说的第一点改一下程序吧,XS这个子程序是控制位移台移动的,第三帧是读取锁相放大器的数据,我拍查过应该跟这一帧没有关系(关上锁相也是这么长时间)

    李永宁 回复 老蜗牛: 2019-10-10 21:19

    不好意思打脸了。。经过排查还真是第三帧的问题。。关于这里您有什么建议吗

    老蜗牛 回复 李永宁: 2019-10-11 09:26

    首先,和卓立技术确认读取锁相放大器是否真需要很长时间?其次,检查该调用节点输入参数是否合适,并考虑整体程序架构有没有不必要的延时存在。最后,若确认就是读取锁相放大器需要很长时间,那逻辑上就只能移动到一个位置,停下来,读取锁相放大器数据,然后再继续移动,停下来,再读取锁相放大器数据。

    李永宁 回复 老蜗牛: 2019-10-11 19:29

    这个我看了一下,这一帧运行时间可以缩短。这个时间不确定,可能和运行了别的labview程序有关,运行了别的程序之后再运行这个程序每一步的时间会有些变化,但是我也没在这个程序里调节任何参数。据这个特征您能不能看看有没有什么建议?

    老蜗牛 回复 李永宁: 2019-10-11 23:01

    那就走一步,停一下,读数据。再走一步,停一下,读数据。

2019-10-10 13:34:48 1 评论

举报

1 条评论
  • 2019-10-10 15:11

    我也是刚接触labview,有些地方可能表述不太准确。800ms指下图里两个等待时间加上上图(就是下图里那个子程序)中间的等待时间(一般设置为500ms)加一块800ms。我主要就是想问一下这每一步之间的间隔怎么调整,谢谢!

撰写答案

你正在撰写答案

如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。

您需要登录后才可以回帖 登录/注册

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
快速回复 返回顶部 返回列表
关注微信公众号

电子发烧友网

电子发烧友论坛

社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@hauqiu.com
关闭

站长推荐 上一条 /6 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表