希望这是正确的论坛,其他明智的告诉我,会在它应该在的地方。 我想知道我需要在PSoC 5lp实现Modbus RTU,我有一个在PSoC 4和PSoC 1奴隶的一部分。我真的退出新这个Modbus的事情,但是我需要,一个设计,有一个PSoC 5lp主人可以读科里奥利力和基于阅读材料切断电磁阀。如果任何细节,只需要问,试图解释我所需要的,。 任何读数Modbus或我在哪里可以买到任何想法如何在PSoC 5lp实施应该心存感激 提前感谢大家 问候大家 埃德加多 |
|
相关推荐
9个回答
|
|
嗨,埃德加多
虽然我从来没有在PSoC上建立Modbus主机,但我相信我可以给你一些提示: 当你在PSoC 4上有奴隶部分时,你已经做了很多工作;-你可以非常多地从PSoC 4项目复制到PSoC 5LP。我不知道你是如何做奴隶的iOS,那些你可能需要在你的PSoC 5LP项目中重新绘制的东西。所有的收发功能都是相同的,可以被复制(插销可能会根据您的需要而改变)。您将不得不改变命令解析器和回答编译器(从解析命令和编译答案)来编译命令并解析答案。 大师的重要附加点是答案的“超时”。Modbus主控器如果没有从根本上应答,并且答案是不完整的,则应该暂停通信请求。(CRC也会检测到不完整的答案) 棘手的部分是防碰撞,如果你有一个多主系统。我不确定你是否有这个问题。? 我最喜欢Modbus的参考是:HTTP:/ModBas.Org/DoSs/PiMbSux300 .PDF 我希望这有助于小弗兰克 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
你好,
该代码是从一个男人的名字是Aubrey Kagan,他是这个论坛的成员。我有他的作品来自电路地窖和代码。如果他没有问题,我上传两著作之后我会上传代码。 当做 埃德加多 |
|
|
|