[问答] 如何确定485芯片的匹配电阻的具体值?
72 华强芯城 引脚 芯片
分享
如题,就是输出引脚A和B之间接的那个电阻,是不是需要根据芯片资料来确定它的具体值?
0
2019-9-16 10:34:51   评论 分享淘帖 邀请回答
6个回答
通常只装一个120Ω左右。
2019-9-16 17:51:06 评论

举报

匹配电阻,根据电缆长度,距离等进行匹配。
一般加在信号比较弱的地方(最远的那个)。
不是每快板子都加
假如120个站,都加120的话,就成了1欧……
2019-9-16 17:57:33 评论

举报

不加也没关系的,用到现在一直没有加过;
2019-9-16 18:10:43 评论

举报

12K电阻是输入阻抗,
RS485是要求每一个接收器都有12K的输入阻抗的。
匹配电阻是120欧姆,和输入阻抗电阻是两回事。
2019-9-16 18:19:39 评论

举报

由所用通讯电缆的等效阻抗来决定,对于一般的双绞线,终端电阻的阻值是120欧。
2019-9-16 18:30:02 评论

举报

2019-9-16 18:38:46 评论