做的一个20A左右电流的板子,继电器用的施耐德的RXM2AB2BD,实物原理图电路图如下
问题是,继电器断开的时候,触点经常不关闭,查了下有人说是高温或电弧导致触点粘在一起断不开。有什么比较好的解决办法吗 |
|
相关推荐
6个回答
|
|
|
|
|
|
继电器容量不够,换30A以上的
|
|
|
|
如果是直流负载,并个反向二极管试试!
|
|
|
|
工控还是用接触器控制大电流,如果电流没有预留空间,就容易发生粘连问题。
|
|
|
|
触点两端是指1 5,4 8之间吗
|
|
|
|
可以换个固态继电器试试。
|
|
|
|