发 帖  
原厂入驻New
[问答] 如何运用算法进行ADC测试更准确?
352 adc 示波器
分享
测量示波器输出的交流电压,输出的值在范围之内,ADC如何运用算法进行测试更准确?我现在运用的是多次扫描,取最大值(峰值),但是很不稳定,肯定是算法还有问题,不知道怎么采样更好了,AD大神们,有更好的算法或者例子给小弟参考一下吗?将不胜感激!
0
2019-8-2 04:38:12   评论 分享淘帖 邀请回答

相关问题

9个回答
请问交流电压频率是多少,电压有效值 是多少。
解决方案:
  1  硬件方案(a): 交流信号 经 电压跟随器 +  全波整流  ,将负半周期信号反转到正半轴,得到半 波交流信号。      硬件方案(b): 交流信号 经 电压跟随器 +  (运放+偏置电压 ) ,将交流信号整体抬到正半轴。
  2  软件方案:(a) 若交流信号 周期是20ms, 则 半波信号周期为10ms, 利用抽样定理, 用CPU定时器  在每10ms内 等分抽样 16或32个点,求均方根。
  等分数越多,ADC计算数据越准确 。
    软件方案:(b) 若交流信号 周期是20ms,  利用抽样定理, 用CPU定时器  在每20ms内 等分抽样 16或32个点,求均方根。
  等分数越多,ADC计算数据越准确 。计算之后 将均方根值 减去 (硬件方案b)偏置电压值,即是你所需要数据 。
2019-8-2 07:18:29 评论

举报

看到帖子的朋友们,请帮忙顶一下~
2019-8-2 07:28:43 评论

举报

嗯,谢谢您的解答,我是新手,我采样的频率是50HZ,电压有效范围-5~5这样。对于等分抽样16或32个点,这个怎么说呢?
2019-8-2 07:36:36 评论

举报

特别是在计算时,怎么利用抽样定理进行等分抽样?求解?
2019-8-2 07:53:29 评论

举报

电阻降压直接进运放,抬高负为0,定时采集(抽样),然后均方根就是有效值,已经做成产品,几分钱的LM358即可.
2019-8-2 08:11:41 评论

举报

恩,等分16或32或 X 份,只是50HZ信号常用处理方法,没有强制要求,抽样定理:采样频率应该不小于模拟信号频谱中最高频率的2倍。  所以 按抽样定理来说,半波信号周期10ms 抽样至少20次才能准确恢复原信号。当然 16次等分结果也差不太多。
另外,等分20份 就是   用CPU定理器   每10ms内 每隔(10/20)0.5ms采样一次 ADC值,20次之后 计算 20个ADC值的均方根值 。 也就是每个ADC平方 相加  后  开根号,即是最终数据 。
2019-8-2 08:18:32 评论

举报

恩恩,谢谢您!问题已经解决了,最近我在弄串口的通信,还是遇到了问题,帖子在这个地址,可以帮忙看一下吗?http://www.openedv.com/forum.php ... &extra=page%3D1
2019-8-2 08:32:50 评论

举报

那算出来的均方根是模拟量还是数据量(信号电压有效值)。如果ADC精度为12bit的话,是不是还要把均方根求出来的值除以4096,然后乘以基准电压,最后减去偏置电压,才是电压的有效值。
2019-8-2 08:47:12 评论

举报

虽然是过0采样,采集到的数据也很大,ADC采集到的模拟量最大就是4051,最小也是20几,那均方根求出来的数据不做任何处理?那得到的有效值应该是很大的;STM32的ADC最高精度为12bit,那要不要除以4096,再乘以基准电压,最后再减去偏置电压,才是有效值?
2019-8-2 09:02:18 评论

举报

只有小组成员才能发言,加入小组>>

83个成员聚集在这个小组

加入小组

创建小组步骤

关闭

站长推荐 上一条 /7 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表