发 帖  
原厂入驻New
[问答] 门禁控制器和读卡器上元器件损坏的原因分析
333 读卡器 TVS管
分享
大家好,我们公司的门禁控制器和读卡器使用的是韦根通信接口电路如下图,黑色是控制器的韦根接口电路,白色是读卡器的接口电路。现在出现的问题是读卡器上的Q1被击穿,而且还在还在读卡器外壳上留下了一个烧灼的洞,但是读卡器主板上并没有任何烧灼的痕迹。更换Q1后,读卡器正常工作了。主板端也有TVS12管被击穿。而且和读卡器是同一个信号线路上的。综上判断应该是雷击,通过别的线路下来,在我们 的信号线上引起的感应电才造成了这种损坏。若是其他的干扰也不至于在外壳上留下灼伤一个洞的能量吧。但如果就是雷击所致,那么我就很疑惑了,韦根信号都是WG0/WG1两路信号,为什么只击穿了一路呢?大家有没有什么意见。。。说说看!
0
IMG_20190627_120511.jpg
FJX4LXZZV0@Z2`P018GE(`A.png
@A)ON5913%7{BHTEFN41%6O.png
2019-6-27 13:20:24   评论 分享淘帖 邀请回答

相关问题

2个回答
附加提问,而且和韦根信号一起的有蜂鸣器、LED信号。接口电路都差不多,为什么也都没有受影响?
2019-6-27 13:24:11 评论

举报

如果是雷击所致 不知供电单元受到波及吗
2019-6-27 20:31:57 2 评论

举报

2 条评论

撰写答案