所展示的电路只是局部,没有全面展现采样的完整的电路;这里只对为展示的部分稍作推测做个简单回答:
1、MCU的ADC检测的都是电压信号,因此电路上无论是电流还是电压,最后给到MCU的都是电压值,并且是在ADC所能检测范围内的电压值; 2、电流采样,将电流转换成电压:干路上串个采样电阻Rs(通常阻值较低),Rs两端的压差U1通过放大(如通过运放构成减法器+放大)或其他转换,得到满足MCU的ADC检查范围内变化的电压值U2;I=U1/Rs,至于U2和U1之间的关系,则根据转换电路可得。例子可看下《电流检测》 问题中的上图Iout-ADC,推测也是个电压值,经RW4分压将电压值调整到ADC1能够检测的范围之内; 3、电压采样:直接就是将电压转换到ADC能够检测的范围之内的电压值即可;如问题中的电压值BAT+经过R28R27RW3三个电阻分压得出一个合适的电压值输入到ADC0;其中的换算关系,通过实测检测几个值换算出来即可(因为RW3可调电阻,不是定制,调整后的参数是多少需要根据实际电路的调整情况)。