发 帖  
原厂入驻New
[问答] 扫码枪识别系统如何知道扫码完成往下执行程序
3575 labview 扫码枪
分享
最近想做一个扫码枪识别系统,本人属于菜鸟级别,之前玩PLC的,不太懂labview,现在搞不明白如何知道扫码完成往下执行程序,查了资料说需要把字符串设为焦点,关掉自动换行功能,启用限于单行输入,这些都做好了,就是不知道如何判断扫码枪扫码完成了,扫码枪是霍尼韦尔的1900,有扫码后发回车功能,希望大神们指点下,万分感激!
0
2019-4-1 23:29:30   1 评论 分享淘帖 邀请回答
1 条评论
  • 2020-3-25 09:42

    由于PLC不像电脑有底层驱动来解析扫码枪数据,所以PLC要想获取扫码枪数据的话需要连接个Zport转换模块,Zport转换模块解析到扫码枪数据再通过RS232或者485,PLC通过Moudbus协议进行读取。Zport模块可以设置站号实现一台PLC挂多把扫码枪实现轮训。之前物流分拣,配方等使用过。

9个回答
2019-4-2 10:50:34 评论

举报

串口打开读取关闭,按程序结构自动往下运行的
2019-5-6 16:06:19 评论

举报

串口打开读取关闭,按程序结构自动往下运行的
2019-5-6 16:06:49 评论

举报

1.String Control设置KeyFocus
2.String Contorl设置以下两个属性
Limit to single Line
Enable Wapping
3.事件结构里设置String Control为值触发就行了。
2019-5-10 08:09:09 评论

举报

这个我知道。看我写的程序。有不懂得可以继续问我。前两天刚做完这个。嘿嘿
2019-5-14 22:10:12 评论

举报

2019-5-14 22:12:07 评论

举报

这个我知道。前几天刚做过。回车键按下时,取消字符串输入控件的键选中,此时触发控件的值改变事件,此时读取的字符串  就是完整的扫码枪输入值。
1.png
2.png
3.png

labview读取扫描枪(如何判断输入结束).zip

下载积分: 积分 -1 分

16.08 KB, 下载次数: 129, 下载积分: 积分 -1 分

2019-5-14 22:21:45 2 评论

举报

2 条评论
2019-5-15 17:16:09 评论

举报

2020-3-25 09:43:28 评论

举报