锁定操作 电力安全一直以来都是电力设备使用者们的第一准则,但是往往事故时有发生。锁定操作或安全程序是精确且明确定义的操作,其目的始终是确保保持安全的状态。这将使人们能够在全部或部分安装(或设备)上工作,只有通过负责人的有意识的协同行动才能恢复操作(解除锁定)。 ]1.分离 2.固定化 3.耗散 4.检查 5.信号 6.识别 1.分离 正触点指示确保触点和操作手柄之间存在永久的机械连接。操作手柄的位置表示触点的实际位置。如果触点焊接,则不能设置为oFF。 2.固定化 这是通过使用挂锁或锁的机械装置实现的。它可以防止固定装置的任何故意或意外操作。应该注意,此功能不允许使用成型键(三角形,方形等)。 图1 - 带挂锁配件和挂锁的低压断路器的固定 3.耗散(或设置为最低能级) 这包括对电容器放电。为了最大限度地提高安全性,它包括导体的接地和短路。 它是强制性的500]4.检查电压 这必须尽可能靠近操作位置进行,并在所有导体(包括中性线)和导体与地之间用“检测无电压”的标准装置。 明确禁止使用万用表或测试仪类型检查设备。 该系统步骤必须伴随着通知人们“不在电气设备上工作”所需的手段。 电压存在检测 5.信号 这包括有关安装锁定状态的清晰,准确和永久的信息。可能需要标记该区域。 应当注意,在LV范围(<500V)中,如果装置没有固定装置,则可以在特殊情况下附加禁止分离装置操作的标志。如果无法从操作位置看到该设备,则不允许这种做法。 6.识别 这必须能够在设备或相关安装的一部分上进行有目的的工作,而不会产生歧义。为此,必须提供最新的接线图,地理位置图,标记等。 |
|