发 帖  
[问答] LABVIEW与欧姆龙公司的E5CC温控器串口通信怎样写入数据可以改变温控器的值?
2018-7-11 16:12:12  259 labview 欧姆龙
收藏 0 收藏 推荐 0 推荐
分享
LABVIEW与欧姆龙公司的E5CC温控器串口通信怎样写入数据可以改变温控器的值,通信手册看不懂啊,清大神赐教。
2018-7-11 16:12:12   评论 邀请回答
2个回答
巧了,我正要开始弄这个东西,通信手册刚看完,应该这两天开始试水,然后准备写。不过估计你现自己已经做完了吧。
2018-8-8 13:34:25 评论

举报

请先查看E5CC的操作手册,再查看E5CC的通信手册。首先需要手动更改硬件配置,解锁界面,选择Modbus通信。同时开启CWMT,这样才能通信。
赠送你已经调试好的一个子程序。


具体操作流程参考这里https://www.fa.omron.com.cn/txtfaq/27210.html
详细内容请参考操作手册及通信手册

Cooling Data Process & CRC 16.rar (21.56 KB, 下载次数: 4)




如果还有问题,再问吧。
2018-8-10 13:03:20 评论