发 帖  
dm365内部有一个rtc,我通过改LINUX驱动,dm365内部的rtc可以设置和运行,但是当reboot之后时间就被复位了
250 DM365 Linux RTC
分享
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-22 11:43 编辑

大家好!
     dm365内部有一个rtc,我通过改LINUX驱动,dm365内部的rtc可以设置和运行。
    但是当reboot之后时间就被复位了。
   于是我用示波器检查了一下rtc的各个引脚,在reboot期间,各个引脚都没变化,感觉和这个没有关系。
    然后我在网上查了一下,说这个是dm365 rtc的缺陷,它不能保存时间。
   但是我们领导需要官方的确认。希望你们能给出回复。谢谢!
0
2018-6-22 02:45:15   评论 邀请回答
12个回答
补充一下
    
从这个说明,dm36x rtc确实是有问题。
我想进步确定,这个问题是dm365内部的问题,还是硬件电路的问题。
可以使用dm365内部的rtc吗?还是必须外扩一个rtc呢? 望回复。
2018-6-22 03:05:00 评论

举报

ben233 发表于 2018-6-22 03:05
补充一下
    
从这个说明,dm36x rtc确实是有问题。

你好,
请问你的reboot,是纯粹软件的的重启,还是WDT重启,还是有外部reset信号给DM36x复位重启?
PRTCSS设计的是使用的是Normal Mode还是External Reset Mode?
2018-6-22 03:24:18 评论

举报

你好!
    谢谢你的回复。
    (1)在串口终端输入“reboot”命令让系统重新启动(电源没有断)。
    (2)PWRST为0,PWRCNTON为1,即:PRTCSS设计成External Reset Mode,
              如果是Normal Mode模式的话,系统就进入死循环了。
2018-6-22 03:42:21 评论

举报

ben233 发表于 2018-6-22 03:42
你好!
    谢谢你的回复。
    (1)在串口终端输入“reboot”命令让系统重新启动(电源没有断)。

你好,
请问在串口终端输入“reboot”命令,是否会调用WDT,或者外部reset信号?
2018-6-22 03:47:53 评论

举报

物是人非aaa 发表于 2018-6-22 03:47
你好,
请问在串口终端输入“reboot”命令,是否会调用WDT,或者外部reset信号?

你好!
     我刚才确定了一下,在输入reboot之后,系统走到
     davinci_watchdog_reset这个函数中,所以可以肯定是用WDT实现reboot的。
2018-6-22 04:06:13 评论

举报

2018-6-22 04:21:33 评论

举报

物是人非aaa 发表于 2018-6-22 03:47
你好,
请问在串口终端输入“reboot”命令,是否会调用WDT,或者外部reset信号?

你好!
我刚才确认了一下,当输入reboot之后,
系统走到davinci_watchdog_reset这个函数。
所以确认是WDT实现的。
2018-6-22 04:29:45 评论

举报


你好,
我认为是WDT复位导致的RTC复位,你可以关闭看门狗再reboot测试来确认。
2018-6-22 04:43:00 评论

举报

物是人非aaa 发表于 2018-6-22 04:43
你好,
我认为是WDT复位导致的RTC复位,你可以关闭看门狗再reboot测试来确认。

你好!
您怀疑是WDT引起的。
我就用了一下外部的reset键,这样就不经过WDT了,
但是还是不能保存时间。接下来该做什么实验呢?
望指教。
2018-6-22 05:02:57 评论

举报

ben233 发表于 2018-6-22 05:02
你好!
您怀疑是WDT引起的。
我就用了一下外部的reset键,这样就不经过WDT了,

你好,
外部Reset信号一定是不行的,请参考文档对External Reset Mode的描述。
1.4.2 External Reset Mode
The PRTCSS will work in this mode if the PWRCNTON input pin is held at 1 and the PWRST pin is held
at 0. Power on/off and reset for the DM36x device should be done externally, as the PRTCSS has no
control over them. The device reset signal (RESETz) will reset the PRTCSS. The SEQ cannot be used in
this mode.
如果要使用外部reset,然后要保留RTC的信息,你需要PRTCSS使用normal mode。
2018-6-22 05:21:35 评论

举报


哦。是哦,谢谢你的回答,不过我常常在rtc卡住了
我的rtc模块在davinci_rtcss_write(davinci_rtc, 0, DAVINCI_PRTCSS_RTC_INTC_EXTENA1);   这里常常卡住了。
while (davinci_rtcif_read(davinci_rtc, DAVINCI_PRTCIF_CTLR) & DAVINCI_PRTCIF_CTLR_BUSY)  cpu_relax();
卡了。是跟rtc模块设置成normal mode或者ExternalMode有关系吗
2018-6-22 05:28:45 评论

举报

ben233 发表于 2018-6-22 03:42
你好!
    谢谢你的回复。
    (1)在串口终端输入“reboot”命令让系统重新启动(电源没有断)。

您好,你说的 “如果是Normal Mode模式的话,系统就进入死循环了。” 这个是当重启的时候进入死循环还是 开机初始化的时候进入死循环啊??
2018-6-22 05:34:03 评论

举报