发帖 |
[问答] 西门子S7-1200PLC通过OPC和labview通信不上,求助。
2018-2-8 16:03:31  1721 西门子 OPC 通信 求助
收藏 1 收藏 推荐 0 推荐
分享
OPC client里面通信quality显示good,可以读到信息,但是用LABVIEW通多OPC控制PLC的时候写入没有反应,请大神指教。


5.png
4.png
3.png
2.png
1.png
奖励10积分
2018-2-8 16:03:31   评论 邀请回答
13个回答
用什么方式通讯?485还是232?或者是TCP?首先确定你要控制的寄存器是否是可读写的区域,然后确定寄存器地址,如果是可读写,并且寄存器地址也没问题,去官网查询西门子的读写命令,官网一般都提供各自产品的串口指令,如果是串口方式一定要记得加FCS码,TCP一定要加CRC校验码,否则PLC是不会正确响应的 如果用别的程序可以正常控制,并且通讯方式是串口的花,建议下载一个串口监视助手,用可以正常控制的软件控制,然后在串口监视助手中把命令提取出来用labview发送一次,如果不能控制那就是你labview的串口或者TCP没配置正确
最佳答案

评分

参与人数 1积分 +10 收起 理由
ElecFans王岑 + 10

查看全部评分

2018-2-8 16:03:32 评论

举报

通过博图直接写进去的程序块可以控制PLC,所以有三个value为1,但通过labview控制不了。
6.png
1.jpg
2018-2-8 16:07:22 评论

举报

另外,OPC通讯的速度比较慢,我上个月做欧姆龙PLC之前用的也是OPC,后来发现数据更新速度太慢,打不到要求,就改用485转USB通过串口直接发送读写命令的方式来通讯了,速度提升是很大的  建议楼主尝试一下  另外,所谓的暂时解决不了只是你没找对方法,找到思路,找到之后就会发现其实也就那么回事
2018-2-8 17:06:02 评论

举报

貌似搞这个通讯比较麻烦,昨天我也写了一个,可以连接测试,用的是TCP协议,但是有点延时。
2018-2-8 23:03:49 评论

举报

1200要plc属性那边设置允许上位机访问的
2018-2-9 08:50:05 评论

举报

在labview项目里面,去掉OPC变量的网络缓存。默认50个。
2018-2-17 23:42:25 评论

举报

sushu 发表于 2018-2-17 23:42
在labview项目里面,去掉OPC变量的网络缓存。默认50个。

我已经调试好了,我试了一下网络缓存去不去掉没影响,程序如果只是给全局变量赋值的话就需要给程序加个延时就能控制上。
2018-3-9 10:32:29 评论

举报

阿萨飒飒 发表于 2018-3-9 10:32
我已经调试好了,我试了一下网络缓存去不去掉没影响,程序如果只是给全局变量赋值的话就需要给程序加个延时就能控制上。

我也试了,好像不是那样的原因
2018-3-9 16:08:16 评论

举报

我也试一下感觉没啥用啊
2018-3-12 11:13:56 评论

举报

我做PLC与labview通信也出了毛病,我的问题可能共享变量大概有100个,PLC每3ms发扫描一次 发给上位机,,应该是通信速率的问题,,还没找到解决办法
2018-4-8 14:10:46 评论

举报

阿萨飒飒 发表于 2018-2-8 16:07
通过博图直接写进去的程序块可以控制PLC,所以有三个value为1,但通过labview控制不了。

怎么解决的,我遇到同样问题,搞了好几天了,OPC通讯上有数据,VI没数据
2018-6-15 08:21:02 评论

举报

OPC不稳定,1200可以使用MODBUSTCP/IP,方便简单快捷
2018-6-15 08:31:11 评论

举报

Kugua001 发表于 2018-2-8 23:03
貌似搞这个通讯比较麻烦,昨天我也写了一个,可以连接测试,用的是TCP协议,但是有点延时。

请问下延时大概是多少呢?我也在做S7-1200通讯,而且有速度要求
2018-7-24 09:26:44 评论