输电线路自动重合闸装置的主要功能 1.提高输电线路电源的可靠性,减少瞬时停电造成的损失。 输电线路故障可分为瞬时故障和永久性故障。电力系统运行经验表明,80%~90%以上的故障是暂态故障,如雷电引起的绝缘子表面闪络、强风引起的短路、鸟体放电引起的短路以及导线上树枝等物体的坠落。此类故障通过继电保护与电源断开后,故障点的电弧将自动熄灭,绝缘强度将恢复,故障将自动消除。此时,如果断路器再次闭合,则可以恢复正常供电。但是,对于永久性故障,如倒极、断线、绝缘子击穿或损坏,故障线路断电后,故障点的绝缘强度无法恢复,故障仍然存在。即使断路器再次闭合,它也会被继电保护装置再次断开。由于输电线路的故障大多是暂态故障,如果线路因故障断开后再次重合闸,恢复供电的可能性很大。自动重合闸装置是一种自动装置,称为AAR,当输电线路故障发生时,自动并快速地重新自动切换跳闸的断路器。 根据多年运行数据统计,输电线路AAR装置运行成功率一般可达60%~90%。可见,采用自动重合闸装置提高供电可靠性的效果是明显的。 2、事故处理后加快电力系统电压恢复速度。 自动重合闸过程中的供电中断时间很短,因为输电线路事故发生后,断路器跳闸并成功重合闸。整个循环过程只需要几秒钟,在电机完全制动之前电压已经恢复。此时,自启动时电机的自启动电流比直接启动时小得多,有利于系统电压的恢复。 3.弥补降低输电线路耐雷水平的影响。 在电力系统中,10kV 输电线路-一般不安装避雷器,防雷线路一般只安装在进线段1公里范围内的35kV线路上,因此线路的耐雷水平较低。为减少架空输电线路雷电过电压造成的停电次数,各电压等级输电线路应尽可能采用AAR装置。 4.对于双端供电的高压输电线路,可以提高系统并联运行的稳定性,从而提高线路的传输容量。多个电力系统并行运行。在系统之间的连接线发生事故跳闸后,每个系统中可能会出现功率不平衡。对于功率不足的系统,系统的频率和电压会严重下降。对于功率过大的系统,频率和电压会急剧上升。如果采用AAR装置,并且在转子位置角过大之前,线路成功重合,整个系统将迅速恢复同步并保持稳定运行。5、断路器跳闸错误能起到纠正作用。 断路器跳闸是由于断路器操作机构不良和继电保护误动作。自动重合闸可使断路器快速恢复运行,可纠正此类误操作引起的跳闸。AAR装置因其效益可观、结构简单、运行可靠而在电力系统中得到广泛应用。该法规规定:“对于1kV以上的架空线路和电缆以及架空混合线路,AAR装置应安装断路器。旁路断路器和母线断路器或分段断路器(也是旁路)应配备AAR装置。低压侧无电源的降压变压器应安装AAR装置;必要时母线可使用母线AAR设备” |
|