本帖最后由 hhkdevs 于 2017-4-7 19:01 编辑
数次测试还是没过,调节了DC-DC的开关频率到200-300K之间,本来以为没问题了,真是苦恼啊。
|
|
相关推荐
10个回答
|
|
本来DC-DC开关频率是1M多,一想,应该是频率太高了。通过调电阻,把开关频率降下来了,没想到还是没过。
|
|
|
|
求大神啊。。。。
|
|
|
|
你的图纸资料那去了
|
|
|
|
你所提供的资料太少了,很难在有限的条件下帮你判断出问题在哪里?
1,DC-DC有很多种,升压or降压?多少V转多少V output 电流多大? 2,开关频率降低了理论上会有所下降,1M和300K两种开关频率对比,变化有多大? 3,降频的变化是不是能判定就是DC-DC的问题?如果变化很小,其它地方引起的原因也是有可能的 4,如果你DC-DC layout 有问题是没有办法只降频就能解决问题的。 5,从图上看,你控制电路还有些窄带信号也是超标的,CLK处理也有问题。 |
|
|
|
Laruencehu 发表于 2017-4-8 15:28 能否留个QQ,我加你下 |
|
|
|
可以试试加共模电感和电容组成个滤波电路,应该问题不大。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
你图中超标的频率是50M和150M附近的,DC-DC的频率在200K-1M内,不会到那么高的频率。
你板子上有哪些50M的信号源或者是50M的倍频?先找到干扰源才能对应采取改进措施。 我之前遇到过板子上Ethernet的50M晶振导致的超标,后来是重新布线改正的 |
|
|
|
就一张测试图是没办法说明问题的。
|
|
|
|