最近在做一个项目,用STM32测量剩余电流互感器输出的剩余电流值,我直接采用的周期信号有效值的算法求,但是结果和标准的相差很大,不知道什么原因,是不是因为噪声干扰太大,导致结果不准确,有哪位做过这个的吗?谢谢。。。。
|
|
相关推荐
7个回答
|
|
根据你的信号频率可以加入个低通滤波器
|
|
|
|
|
|
|
|
这个是用来搞漏电保护吗 如果是漏电保护的话 为何不采用零序电流互感器
|
|
|
|
用的是剩余电流互感器,和零序电流互感器是一样的,不过剩余电流互感器可以用在单相。 |
|
|
|
这个零序电流互感器是可以用在单相回路当中的 |
|
|
|
|
|
|
|
还有就是采样点数量是多少? |
|
|
|