本人最近做的一个项目涉及到对接入市电的负载进行电压电流的检测,综合考虑过后打算采用互感器作为检测原件,然后用洞洞板把实验电路搭建好后,经过测试发现,负载上电或断电的瞬间互感器输出的波形有一个明显的尖峰,并且这个尖峰对后级的检测电路造成了不少的影响,然后想法子将这个干扰滤除,并联电容,LC滤波等简单的滤波方法都试了,一点效果都没有,各位大神有没有好的方案电路能滤除这种波形的?
|
|
相关推荐
3个回答
|
|
|
|
|
|
加个磁环试试!
|
|
|
|
一个1Ω电阻和一个104电容串联接地
|
|
|
|