侦烟感应系统施工标准|vesda施工规范
一、 一般规定
VESDA是极早期侦烟感应系统,主要用于早期火灾报警,原理如图
当现场发生火灾时,产生的烟雾被主机里的抽风机通过空气取样管抽到主机里进行分析,发出信号,同时,现场声光报警器报警,然后通过RS-485网络线把信号传到中控室,使中控室里的DISPLAY和声光报警器发出警报。
1、 工作范围
1、1设备到场验收
1、2 EMT配管(信号线及电源线之电管)
1、3空气采样管安装
1、4主机安装
1、5显示器安装
1、6声光报警器安装
1、7配电源线
1、8配网络线
1、 9设备整合
2 、工作环境:
2.1.无尘室三阶段施工管制详见环安卫组相关规定。
2.2.工作环境周围需随时保持清洁、安全维护,并符合亚翔及业主的工安管治规定。
2.3.特殊作业需按相关程序执行
二、施工前准备工作
1、 现场环境确认是否符合施工要求
2、 施工人员安全教育训练
3、 施工图纸确认、熟悉
4、 技术交底
三、施工设备及工具
冲击钻、螺丝刀、开孔器、吸尘器、安全带、A字梯、扎带、万用表
四、施工及基本事项
1、设备验收
1、1确认到场设备包装完好、木质包装无虫蛀
1、2确认到场设备数量和出厂证明,无损坏
1、3 设备检验表单填写
2、EMT配管
详见EMT管施工规范
3、空气采样管安装
3、1取样管配置需依照气流方向布管,箭头方向正确
3、2依照机型选择管的长度,多管时管的总长不能超过机型规定的总长
3、3取样管固定装置最大间距1.5m,用管卡固定在型钢上,不可使用束带或附着其他设备上。
4、主机安装
3、1 LaserPLUS底座与地面高度1.4-1.6m
3、2 LaserPLUS上方30-50cm需与C型钢P型管束(夹片)固定。
3、3管和主机连接处需从专用开孔处连接
3、4安装方式见下图
5、显示器安装
显示器安装应紧靠主机
6、声光报警器安装
5、1声光报警器以专用PVC 0.75-3C配线
5、2安装高度2.5M不应被遮挡,应于明显警示位置